變壓器湧流抑制電阻的計算方法
題目:
變壓器湧流抑制電阻的計算方法
解答:
變壓器合閘瞬間,因反電勢還沒有建立(有一個建立的過程,大約需要幾周波),所以,瞬時電壓幾乎是加在一些銅導線繞組上,很小的導線電阻會導致非常大的湧流.這個湧流一般可能達到變壓器額定電流的6到8倍甚至更高,當然,有些情況下,可以用串聯合閘電阻來限制這個合閘湧流.合閘完成後,再將電阻短接,使變壓器投入正常運行.
串入的電阻,可以從保證變壓器接入時,不超過額定電流的角度考慮.比如,接入電壓是Un,變壓器額定電流是In,則可以選擇的電阻值就是R=Un/(√3*In).
因爲串聯電阻是短時運行的,所以,電阻的功率可以按照下式選擇:Pr=Un*Un/R/100.