水管管徑配置計算總進水口流量爲16L/MIN,由分配器分成4條支路,支路長度與材質均相同,支路流量分別爲6 、4、3、3

題目:

水管管徑配置計算
總進水口流量爲16L/MIN,由分配器分成4條支路,支路長度與材質均相同,支路流量分別爲6 、4、3、3L/MIN,請問各支路管徑如何計算?

解答:

總進水口流量爲Q=16L/min=0.2667L/s,分爲4個支路,流量分別爲Q1=6L/min=0.1L/s,Q2=4L/min=0.0667L/s,Q3=3L/min=0.05L/s,
Q4=3L/min=0.05L/s,根據給水管道設計的控制流速,支管控制流速v爲0.1.0m/s,由流量公式Q=Av A=Q/v A=(∏/4)*d*d 即可求得管徑.
如Q1=6L/min=0.1L/s,取控制流速v=0.6m/s,得,d=14.56mm,圓整爲15mm.注意這個計算結果是計算的管內徑.工程上,塑料管、銅管的規格是以外徑乘壁厚表示的.
如工程採用聚乙烯給水管,則爲PE63級給水管dn20*en2.3
若採用無規共聚聚丙烯管 則爲PP-R給水管S4dn20*en2.3
若採用給水薄壁銅管 則爲給水銅管φ18*1.2或φ22*1.2

添加新評論

暱稱
郵箱
網站