汙水處理廠裡面汙水池散發臭氣的量(每平方米散發的量)大約是多少?有相關的計算公式嗎?
題目:
汙水處理廠裡面汙水池散發臭氣的量(每平方米散發的量)大約是多少?有相關的計算公式嗎?
解答:
表1 臭氣濃度控制參考值
序號 控制項目 一級標準 二級標準
1 氨 1.5 4.0
2 硫化氫 .06 .32
3 甲硫醇 .007 .02
4 甲硫醚 .07 .55
5 臭氣濃度(倍數) 20 60
6 甲烷氣(廠區最高濃度) 5 5
7 氯氣 .4 .6
表2 汙水處理廠構築物脫臭通量
設施名稱 通風量 備註
沉沙池 二層蓋板作業空間 3~5次/小時
非作業空間 1~3次/小時
廠房式蓋板作業空間 5~10次/小時 在漏斗上加蓋辦事爲3~5次/小時
泵房 3~5次/小時或根據發熱量計算 考慮內燃機用氣
鼓風機房 3~5次/小時或根據發熱量計算
電氣室 根據發熱量計算
發電機房 3~5次/小時 考慮內燃機用氣
初沉池 二層蓋板作業空間 3~5次/小時
非作業空間 1~3次/小時
廠房式蓋板作業空間 5~10次/小時
曝氣池 二層蓋板作業空間 3~5次/小時
非作業空間 1.2×曝氣空氣量
廠房式蓋板作業空間 3~5次/小時
加氯機房 5~7次/小時
汙泥濃縮池 二層蓋板作業空間 3~5次/小時+1.5×曝氣空氣量
非作業空間 1~3次/小時
廠房式蓋板作業空間 5~10次/小時
汙泥濃縮機房 3~10次/小時 熱處理時採用其他方法
一般機械室 3~5次/小時
管廊 3~5次/小時
2.1 土壤脫臭技術
2.1.1土壤脫臭原理及特點
土壤脫臭機理主要可分爲物理吸附和生物分解兩類,惡臭氣體-如胺類、硫化氫、低級脂肪酸等水溶性臭氣類,被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭氣則被土壤表面物理吸附繼而被土壤中微生物分解.土壤脫臭法特點:① 維護管理費用低,效果與活性炭脫臭同等,② 處理1m2的臭氣需2.5~3.3 m2土地;③ 但不適於降暴雨、下大雪地區;對於高溫、高溼和水分、塵土、微塵等氣體須予處理.
2.1.2 土壤和參數
設計土壤脫臭時選擇的土壤指標應是:腐殖土爲好,亞粘土等紅土需摻入雞糞、垃圾和汙泥肥料進行改良後使用;礦質土和粘土不宜.土壤水分40~70%爲宜.過於乾燥的土壤需裝設水噴淋器.種植草坪土壤表面保持傾斜,作爲防降暴雨的措施.
日本經驗得出:
臭氣通過土壤中速度:2mm ~17mm/s;
設計一般選爲5mm/s;
有效土壤厚度爲50 cm;
臭氣與土壤接觸時間爲1分40秒;
臭氣通過活性炭速度:30cm~40cm/s;
有效厚度爲40cm;
臭氣與活性碳接觸時間爲1秒.
2.1.3 工程範例
(1)日本某處土壤脫臭牀
臭氣風量:600m3/min
臭氣與土壤接觸時間:2.7m3/m2min
需土壤面積:1580m2
(2)我國某處汙泥脫水機房土壤脫臭牀
脫水機房容積:V=450m3
設換氣周期:每小時3次(20min)
換臭氣量:22.5m3/min(450m3/20min)
脫臭負荷:設2.7m3(臭氣)/m2(土)min
需土壤面積(計算值):8.3m2
(設計值):25m2
結構設計(自土壤表層向下)
2.3 高能離子脫臭技術
2.3.1 技術簡介及工作原理
高能離子淨化系統是瑞典的高新技術,它能有效地清除空氣中的細菌、可吸入顆粒物、硫化合物等有害物質.使人的嗅覺感受到模擬自然的清新空氣.它的核心裝置是BENTAX離子空氣淨化系統,其工作原理是置於室內的離子發生裝置發射出高能正、負離子,它可以與室內空氣當中的有機揮發性氣體分子(VOC)接觸,打開VOC分子化學鍵,分解成二氧化碳和水;對硫化氫、氨同樣具有分解作用;離子發生裝置發射離子與空氣中塵埃粒子及固體顆粒碰撞,使顆粒荷電產生聚合作用,形成較大顆粒靠自身重力沉降下來,達到淨化目的;發射離子還可以與室內靜電、異味等相互發生作用,同時有效地破壞空氣中細菌生存的環境,降低室內細菌濃度,並將其完全消除.最終的效果是使室內空氣變得象雨後森林般的純淨.
高能離子淨化系統在歐洲諸國應用於醫院、辦公樓、公衆大廳等,以空氣淨化以致達到模擬自然森林空氣清新的效果.近些年逐步開發應用於汙水處理廠和汙水提升泵房的脫臭方面,法國、英國、蘇格蘭、瑞典等國的應用實例很多.
2.3.2 天津市某汙水廠試驗效果
(1)試驗場地
脫臭中試場地選擇在天津市某汙水處理廠汙泥處置實驗室內,臭源是脫水汙泥處置過程中產生的臭氣.
(2)試驗條件:
①汙泥中試實驗室
總容積:30m3 (3×4×2.5m3) ;
汙泥發酵倉直徑φ600mm,長3m;
臭氣測試點與發酵倉的水平距離爲1m;
高能離子淨化系統主機及通風系統置於室內.
②臭氣源
260kg脫水汙泥投入到迴轉式汙泥發酵倉中;
爲了加強臭氣強度,汙泥採用了太陽能加熱.
③高能離子淨化系統
離子機規格型號:2—E—S氣流:0.42m3/s
空氣處理量:1500m3/h 功率:22w
爲離子發射系統配套的通風系統;
④ 測試項目
負離子濃度;VOC(有機汙染)氣體總量;
H2S、O2、CO、CH4濃度.
⑤ 試驗數據分析及評價
9小時連續運行,臭源VOC濃度周期性變化從25~100ppm,室內則從15~16.7ppm逐漸衰減到0~1ppm;室內測點離子濃度始終保持在160~170Ions/cm3;H2S氣體濃度也保持爲0.
試驗結果變化曲線見圖1及2.
⑥ 試驗結果評價
A試驗所採用的VOC測定儀,離子檢測計和有毒有害氣體測定儀都是先進的可攜式儀器,靈敏度很高,能保證數據的可靠性;
B試運行是汙泥發酵倉及太陽能加熱後的汙泥臭氣,臭氣強度高,通過BENTAX離子空氣淨化系統淨化,僅1小時後,VOC濃度降低至零,離子濃度升高,H2S氣體由4.0ppm減小到0,人員嗅覺感覺臭味明顯下降.負載試驗是在脫水汙泥處置臭源條件下進行的,臭源VOC濃度從25~100ppm,室內測點則從15~16.7ppm逐漸衰減到0~1ppm;離子濃度始終保持在160~170 Ions/cm3;H2S氣體濃度也保持爲0.
技術結論意見爲:通過利用高能離子除臭,在上述試驗條件下,除臭效果技術上是可行的.
C 經濟分析
在本實驗條件下,高能離子淨化系統對汙水廠脫水汙泥臭氣的淨化效果較顯著,運行成本分析如下:
24小時運行耗電量僅爲0.53kwh;
單位空間耗電量爲0.018 kwh/m3.d;
按每度電0.45元計算
淨化1立方米臭氣的成本約爲0.0081元/m3.d;
汙泥脫水車間以1000 m3爲計;
則運行成本直接耗電費用爲8.1元/d.
添加新評論