變電站冬夏負荷區別,具體是它說冬季最大負荷是32MW,夏季最小負荷25MW,請問在計算過程中應該怎麼取捨?
題目:
變電站冬夏負荷區別,具體是它說冬季最大負荷是32MW,夏季最小負荷25MW,請問在計算過程中應該怎麼取捨?
就是在計算它的計算負荷的時候,他們之間的關係是怎麼取捨?是他們的平均值,還是它們中最小的或最大的?爲什麼?
解答:
如果是選擇變壓器容量,應當按夏季最大方式選擇,如是估算年負荷,可以根據夏季的長度與冬季的長度按月估算.如果要求準確的,就得按月查平均負荷進行計算了.
題目:
