美的空調內機蒸發器結冰

題目:

美的空調內機蒸發器結冰
最近發現家裡的美的空調掛機製冷效果下降,打開塑料外殼發現蒸發器上部結冰,風機運轉正常,也沒有發現髒堵.用手觸摸蒸發器換熱片,發現上部的換熱片溫度很低,感覺很冷,下部的換熱片溫度較高,沒有冷的感覺.觀察室外機,發現室外機櫃體上連接銅管的地方出現白霜.
我試著把空調關掉,下部的換熱片溫度很快下降,上部換熱片的冰塊很快融化了,當再次開啓空調時,上部一根與換熱片相連的銅管馬上出現結霜,與之相連的銅管及散熱片也馬上出現結霜,但是其他部分的散熱片溫度依然很高.

解答:

典型的缺氟故障,
解決方法:
1、檢查漏氟點,重點在連接的閥門接口.
2、補氟,是低壓壓力達到4.5-5公斤.

添加新評論