昨天,用商品C30砼澆注大梁,外溫是3度(沒加防凍劑)晚上零下五度,大梁完全凝固後,強度和質量會受影響
題目:
昨天,用商品C30砼澆注大梁,外溫是3度(沒加防凍劑)晚上零下五度,大梁完全凝固後,強度和質量會受影響
我家自建房子,昨天上午十一點大梁用泵車打的商品C30混凝土(沒有加防凍劑),當時外溫3度,晚上22點,外溫降到零下一度,當時砼已初凝,凌晨最低零下四度,沒有加保溫措施,今天白天零度,晚上零下五度,請問,大梁完全凝固後,強度和質量會受影響嗎?
解答:
問題應該不是很大.
晚上22點的時候,距離澆築混凝土將近10個小時,混凝土應該接近終凝了.混凝土凝固過程中,由於水泥與水發生水化,會生產熱量,並且梁外側有模板起到一定的保溫作用,只要梁側面混凝土的溫度不低於0度,水不結冰,就不會有問題.
另外,如果有條件,樑上部最好用棉布覆蓋,起保溫作用.
強度和質量不會有影響,只是強度會增長的較慢,冬天這是正常現象,不用擔心.