請問歐姆龍梯形圖中地址前面的I或Q是如何顯示出來的.如I:1.00或者Q:100.00之類,我怎麼調也只是1.00啊
題目:
請問歐姆龍梯形圖中地址前面的I或Q是如何顯示出來的.如I:1.00或者Q:100.00之類,我怎麼調也只是1.00啊
解答:
對於CJ2M的,PLC要先在」IO表和單元設置」中,先把IO模塊的型號、地址設定、分配好之後,在程序中對應地址前才會有I或Q的顯示.
再問: 可我IO表和單元設置是灰色的是怎麼回事呢,還有各個設備類型之間有什麼關係和區別呢。IO模塊的型號、地址設定又是如何分配的呢。謝謝
再答: 操作步驟可以參考上圖,如果你的IO表是灰色的,有可能是你的軟體安裝有問題。設備類型常用的有基本IO,就是常用的開關量輸入。通信適配器主要是總線及通訊模塊;通用模擬量IO是模塊量輸入輸出模塊;位置、運動控制器主要是接伺服使用的運動控制用的。普通IO是按照0(0.00-0.15)、1(1.00-1.15)……這樣依次分配下去的,其他的模塊詳細內容要看相應的操作手冊了。