水泵出水口供水壓力的計算?

題目:

水泵出水口供水壓力的計算?
現有條件:泵的型號IS100-80-1250(可能是125) ,揚程12.5m ,流量79立方米,必須氣蝕餘量4.2m ,軸功率4.22FW,轉速2900r/min,配用功率5.5FW
規範要求:泵的出水壓力不小於0.25MPa,按一般的知識,揚程12.5m 即壓力0.125MPa不滿足;但我師父說可以用轉速計算結果滿足0.25MPa!請高手指教.
(解決問題再加50分)

解答:

首先IS100-80-125 他配的功率是11KW.揚程是20米,不是12.5米,除非你葉輪切割好幾刀.
都知道葉輪直徑關係到揚程,125就是20米,160就是32米.都按照你那麼說,計算計算就變高了了,那也不切實啊.
除非就是你進口本身就有0.1MPA以上.
再問: 不可能的,我按銘牌上抄下來的! 配用功率不一樣。 你的意思也是不可能達到0.25MPa! 師父錯了?
再答: 5.5KW也正常,葉輪切割到100吧。可能他標註這125.其實直徑也就100了。所以才配的5.5 其實說到底我也沒聽到你到底要幹什麼?想讓0.125的變成0.25嗎?反正我覺得這個是不可能的。 你吧閥門關到最小,開一會看看就知道了壓力到底可以達到多大。泵一般都是只能改小,哪有改大的道理。

添加新評論

暱稱
郵箱
網站