太陽能熱水工程,集熱器內的水溫不高是什麼原因?
題目:
太陽能熱水工程,集熱器內的水溫不高是什麼原因?
2.5噸太陽能熱水工程
控制器的水溫顯示
集熱器 50 度左右
水箱 45度上下(不使用電加熱時)
管道 15度
冬天11月
白天氣溫10~15度.
太陽光照射充足
請問太陽能工程機集熱管的水溫你能有多少?
裝有一台管道循環泵和一台雙控增壓泵,我快被折騰瘋了,找到是哪出了問題!
解答:
太陽能熱水箱是太陽能集熱系統和太陽熱水供水系統的相接點.每一太陽能集熱分系統設2台太陽集熱循環泵,一用一備,共4台太陽集熱循環泵;太陽熱水供水系統設2台太陽熱水供水泵,一用一備.
在太陽熱水供水系統環路上設置了2個手動截止閥進行冬季和其他三季的供水功能切換,閥1在冬季開啓,其他三季關閉,太陽熱水供給水環熱泵環路;閥2在冬季關閉,其他三季開啓,太陽熱水供給生活熱水環路.從而實現太陽熱水在冬季供應生活熱水,在其他三季作爲水環熱泵一次熱水熱源的功能變換.
本工程生活熱水供應和冬季採暖的常規熱源爲燃氣鍋爐,生活熱水系統採用容積式換熱器換熱,採暖系統則採用板式換熱器.爲最大限度地利用太陽得熱量,春、夏、秋三季太陽熱水是容積式換熱器的給水,只在冬季改爲由自來水給水.因此,在容積式換熱器的給水管路上同樣設置了2個手動截止閥進行冬季和其他三季的供水功能切換,閥1在冬季開啓,其他三季關閉,由自來水向容積式換熱器給水;閥2在冬季關閉,其他三季開啓,則由太陽熱水向容積式換熱器給水.
由於娛樂中心的生活熱水使用量隨客流量的大小有較大變化,爲防止長期用水量小而造成太陽能集熱系統水溫過高,甚至發生汽化的現象,在系統的每排集熱器管路上均設置自動放氣閥,以保證系統的運行安全.爲防止熱水在板式換熱器內產生結垢,每個板式換熱器的進口管路上都需加裝電子除垢儀.
爲充分挖掘節能效益,選用的燃氣鍋爐應有良好的自控功能,可根據容積式換熱器和板式換熱器太陽熱水供水溫度的變化自動調節鍋爐的供熱出力,真正起到節能效果.
3.太陽能供熱系統的運行控制
太陽能集熱系統採用溫差控制循環,在太陽能熱水箱內和每一太陽能集熱分系統上均設置溫度傳感器,當太陽集熱系統水溫T1高於貯熱水箱水溫T2時,集熱循環泵啓動,集熱系統運行,通過太陽集熱器加熱後的熱水進入貯熱水箱.當太陽集熱器系統水溫T1低於貯熱水箱水溫T2時,集熱循環泵關閉,集熱系統停止運行,防止溫度低於T2的冷水進入水箱,以避免夜間和陰、雨、雪天的無謂熱損失.
太陽能熱水箱的補水是直接利用自來水,在水箱內設置高低水位控制器,通過高、低水位信號控制自來水供水管路上的電磁閥,在水箱水位下降到設定的低水位時,電磁閥開啓補水;補水到達設定的高水位後,電磁閥關閉停止補水.在春、夏、秋三季,即使沒有太陽熱水時,容積式換熱器的自來水補水也是通過太陽能熱水箱予以補充.
春、夏、秋三季太陽熱水供水泵按照容積式換熱器的補水控制方式啓停,需要補水時,信號控制太陽熱水供水泵啓動,水滿後停泵.冬季時,容積式換熱器由自來水補水,補水時,信號控制自來水管路上的電磁閥開啓進水,水滿後電磁閥關閉.
冬季運行時,太陽熱水通過板式熱交換器加熱水環熱泵的一次熱水,在夜間和陰、雨、雪天太陽供熱量不足時,太陽能熱水箱的水溫可能會低於水環熱泵空調系統的採暖回水溫度.因此,太陽熱水供水泵的啓停,應該根據太陽能熱水箱內的水溫來控制.否則採暖回水不僅不能從熱交換器獲取熱量,反而可能損失熱量,造成採暖回水溫度的繼續降低.控制水泵啓停的水箱溫度設定與水環熱泵的設計採暖回水溫度密切相關,本工程水環熱泵的設計採暖回水溫度爲22℃;所以,太陽熱水供水泵運行的控制爲:當太陽能熱水箱的水溫低於25℃時,供水泵停,當太陽能熱水箱的水溫達到30℃時,供水泵重新啓動;從而保證採暖回水通過熱交換器始終是獲取熱量.