250kVA、10kV變壓器低壓收費計量時,變壓器損耗和高壓線路線損是如何計算.是否由用戶負責付費.

題目:

250kVA、10kV變壓器低壓收費計量時,變壓器損耗和高壓線路線損是如何計算.是否由用戶負責付費.

解答:

專線或專用變壓器屬用戶財產,若計量點不設在專線供電線路電源側或變壓器一次側,則應負擔線路與變壓器損耗電量.用電計量裝置原則上應裝在供電設施的產權分界處.如產權分界處不適宜裝表的,對專線供電的高壓用戶,可在供電變壓器出口裝表計量;對公用線路供電的高壓用戶,可在用戶受電裝置的低壓測計量;當用電計量裝置不安裝在產權分界處時,線路與變壓器損耗的有功與無功電量均須由產權所有者負擔,在計算用戶基本電費、電量電費及功率因數調整電費時,應 將上述損耗電量計算在內.
變壓器損耗電量計算方法 1、變壓器的損耗電量=鐵損有功電量+銅損有功電量 △A=△AT+△AR 2、鐵損有功電量(鐵芯損耗) △AT=△PO (Upj/Uf)2·t(kWh) 式中△PO-變壓器空載損耗功率(kW) t--變壓器運行小時數 Uf--變壓器的分接頭電壓(KV) Upj一平均電壓(kV). 3、銅損有功電量(繞組損耗)(方均根電流法) △AR=△PK·(Sjf/Se)2·t(kWH) Sjf--變壓器代表日負荷(以視在功率表示)的方均根值 Se---變壓器額定容量(kVA)』 △PK---變壓器的短路損耗功率(kW).
線路損耗計算比較複雜,一般10千伏線路損耗率在3~5%確定.

添加新評論

暱稱
郵箱
網站