某動力線路中的三相異步電動機三角形聯接,額定電壓爲380V,額定功率爲55KW,請問相應的斷路器,交流接觸器的額定電流應
題目:
某動力線路中的三相異步電動機三角形聯接,額定電壓爲380V,額定功率爲55KW,請問相應的斷路器,交流接觸器的額定電流應選多大合適?剩餘電流斷路器能否作爲該電動機的電源開關?並簡要說明
解答:
55KW,大概就是110安培,一般按照1.25倍來選,1.25*110=137.5安,選150安夠了,斷路器的剩餘電流當然可以用在電機電源控制這邊,因爲控制上容量一般要求不大
再問: 1.25倍是什麼? 斷路器爲電動機額定電流的2倍。 交流接觸器爲電動機額定電流的1.5倍。嗎?
再答: 一般按照你計算的1.25倍就可以滿足要求了,你選大了當然也沒有問題,但是造成浪費
添加新評論