請問三相電選用電線平方數根用電器功率之間怎麼選擇?
題目:
請問三相電選用電線平方數根用電器功率之間怎麼選擇?
解答:
三相電選用電線平方數、開關等,都不是根據功率選,是根據電流來選.
比如30KW電動機選擇電纜
額定電流I=P/1.732UcosΦ=30/1.732/0.38/0.8=30/0.53=57A
如果是近距離(幾十米以內),銅電纜10平方毫米,鋁電纜16平方毫米.
如果是中距離(幾百米以內),銅電纜16平方毫米,鋁電纜25平方毫米.
如果是遠距離(接近千米),銅電纜25平方毫米,鋁電纜35平方毫米.
選擇導線的三個原則:
1)近距離和小負荷按發熱條件選擇導線截面(安全載流量),用導線的發熱條件控制電流,截面積越小,散熱越好,單位面積內通過的電流越大.
2)遠距離和中等負荷在安全載流量的基礎上,按電壓損失條件選擇導線截面,遠距離和中負荷僅僅不發熱是不夠的,還要考慮電壓損失,要保證到負荷點的電壓在合格範圍,電器設備才能正常工作.
3)大負荷在安全載流量和電壓降合格的基礎上,按經濟電流密度選擇,就是還要考慮電能損失,電能損失和資金投入要在最合理範圍.
導線的安全載流量?
爲了保證導線長時間連續運行所允許的電流密度稱安全載流量.
一般規定是:銅線選5~8A/mm2;鋁線選3~5A/mm2.
安全載流量還要根據導線的芯線使用環境的極限溫度、冷卻條件、敷設條件等綜合因素決定.
一般情況下,距離短、截面積小、散熱好、氣溫低等,導線的導電能力強些,安全載流選上限;
距離長、截面積大、散熱不好、氣溫高、自然環境差等,導線的導電能力弱些,安全載流選下限;
如導電能力,裸導線強於絕緣線,架空線強於電纜,埋於地下的電纜強於敷設在地面的電纜等等.
再問: 感覺說的是單相220V的,現在三相電是不是不一樣啊?
添加新評論