成套無功補償中我只知道放電線圈與電容並聯,在什麼情況下,使用放電線圈?
題目:
成套無功補償中我只知道放電線圈與電容並聯,在什麼情況下,使用放電線圈?
而低壓無功補償中不需要、是超過多少電壓後使用嗎?謝謝您的不吝賜教、
解答:
放電線圈原先是高壓成套中的標配元件,其作用主要是兩個:1,使電容器組從電力系統中切除後的剩餘電荷迅速釋放(GB要求是5秒鐘之內其端電壓要小於50V);2,一般有二次繞組,可供線路監控、監測和二次保護用.
電容器本身就自帶放電電阻(GB要求30秒後其端電壓不超過65V),對於低壓成套設備而言,放電電阻不屬於必須元件,其自身的放電就能滿足使用要求.
個人認爲低壓無功補償不需要使用放電電阻,如果勉強能說使用場合的話,那麼頻繁投切是一個不錯的理由.(實際上控制器一般都有有延遲投切的設置,這種場合需要考慮響應時間、投切壓差等多個因素,就不是普通的成套補償可以勝任的了)
添加新評論