天然氣長輸管道壓力是6.4兆帕,請問高層建築物與長輸管道的保護距離是多少米?有沒有國家標準的設計規範

題目:

天然氣長輸管道壓力是6.4兆帕,請問高層建築物與長輸管道的保護距離是多少米?有沒有國家標準的設計規範
也就是建築物的退線是多少米

解答:

請看GB50028-2006《城鎮燃氣設計規範》和GB50251-2003《輸氣管道工程設計規範》中要求.
我把GB50028-2006的規定告訴你吧,其他的你自己查吧.
GB50028-2006《城鎮燃氣設計規範》規定:燃氣管道與建築物外牆面(出地面處)的淨距爲:(1)次高壓燃氣管道B級(P<0.8MPa)爲5.0m;
(2)次高壓燃氣管道A級(P<1.6MPa)爲13.5m.
GB50028-2006城鎮燃氣設計壓力(表壓)分級
城鎮燃氣設計壓力(表壓)分級(摘自GB50028-2006)
名 稱 壓 力 /MPa
高壓燃氣管道
A 2.5<P≤4.0
B 1.6<P≤2.5
次高壓燃氣管道
A 0.8<P≤1.6
B 0.4<P≤0.8
中壓燃氣管道
A 0.2<P≤0.4
B 0.01≤P≤0.20
低壓燃氣管道 P<0.01
GB50028-2006《城鎮燃氣設計規範》規定:
地下燃氣管道與建築物基礎的水平淨距爲:(1)低壓燃管道(P<0.01MPa)爲0.7m;
(2)中壓燃氣管道B級(P<0.2MPa)爲1.0m;
(3)中壓燃氣管道A級(P<0.4MPa)爲1.5m.