電氣說明裡面的pe=125.55KW KX=1 pjs=125.55KW Cosφ=0.85 pjs 、ljs怎麼得來的

題目:

電氣說明裡面的pe=125.55KW KX=1 pjs=125.55KW Cosφ=0.85 pjs 、ljs怎麼得來的?
希望能看到各個算法及公式~尤其是ljs的算法~

解答:

1、Pe:安裝容量,統計該系統/迴路中所有安裝設備的標稱容量
2、Kx:需用係數,同一系統/迴路中有多個用電設備,考慮同時使用/同時滿載的「機率」不可能是1(100%),所以計算實際運行負荷時引入「Kx」,單台設備時,Kx=1
3、cosφ:功率因數,交流電用電器不是理想的電阻性負載,多數帶有感性,使迴路中電流相位滯後於電壓,因而有「有功」、「無功」、「視在」功率/電流的概念
4、Pjs:計算負荷,就是Kx*Pe
5、Ijs:計算電流,綜合安裝容量、需用係數(計算負荷),與電網電壓、相數、功率因數後計算得出的電流(相當於---實際運行中可能出現的最大正常運行電流),計算電流是選擇線路、保護器件的重要依據
Ijs=KxPe/3/220/cosφ (三相交流380V,三相負荷平衡時)

添加新評論

暱稱
郵箱
網站