大型地網接地電阻測試儀的簡介?
題目:
大型地網接地電阻測試儀的簡介?
解答:
大型地網接地電阻測試儀主要用於測量各種地網的工頻接地電阻值和土壤電阻率,可在不停電時進行測量.
地網接地電阻的測量,由於受電力系統零序電流的干擾以及高頻干擾等各種干擾,使得測試結果產生很大的誤差.特別是大型接地網接地電阻一般很小(一般在0.5Ω以下),干擾帶來的相對誤差更大.測量結果的不準確性帶來的損失是可想而知的,例如損壞設備、地網誤改造等,還會帶來嚴重的安全隱患.目前,測試接地網工頻接地電阻值的方法很多,其中主要是工頻大電流法和異頻法兩種.爲了提高信噪比,減小測量誤差,工頻大電流法採用加大信號的辦法,即加大測試電流(一般要求在30A以上).這種方法由於採用了很大的測試電流,使得設備非常笨重,且布線勞動強度很大,耗時好力.異頻法則是通過降低干擾來提高信噪比,它通過改變測試電流頻率來避開50Hz工頻干擾,由於信號頻率與干擾頻率不同,就可以通過濾波器來濾除工頻干擾,從而提高測量精度.異頻法由於採用的測試電流較小,因此設備小巧,布線勞動強度大大減輕.
但是,工頻接地電阻是指接地體在工頻電流下呈現出的阻抗,而異頻法採用的測試電流頻率不爲工頻,因此其測量的工頻等效性較差,有悖於電力系統規程規定的工頻等效性要求.採用的測試頻率與工頻相差愈遠則等效性愈差,即測量誤差越大.爲了保證測試的準確性,測試電流的波形必須爲正弦波,且測試頻率與工頻不能相差太遠.早在70年代,美國、日本等國就規定了測試頻率與工頻之差不能超過10Hz,我國也於2004年制定了DL/T845.2標準,該標準規定了測試頻率與工頻50Hz的頻率偏差不宜超過±10Hz,也就是說測試頻率須在40∽60Hz之間.大部分儀器採用45Hz和55Hz兩種頻率進行測量,再計算出50Hz下的等效阻抗,因此測量的準確性進一步得到提高.